[소방학] 소방시설등의 종류 및 적용기준
페이지 정보
작성일 23-01-21 01:11
본문
Download : [소방학] 소방시설등의 종류 및 적용기준.hwp
[소방학] 소방시설등의 종류 및 적용기준
순서
Download : [소방학] 소방시설등의 종류 및 적용기준.hwp( 47 )
레포트/공학기술
설명
[소방학],소방시설등의,종류,및,적용기준,공학기술,레포트
![[소방학]%20소방시설등의%20종류%20및%20적용기준_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%86%8C%EB%B0%A9%ED%95%99%5D%20%EC%86%8C%EB%B0%A9%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%93%B1%EC%9D%98%20%EC%A2%85%EB%A5%98%20%EB%B0%8F%20%EC%A0%81%EC%9A%A9%EA%B8%B0%EC%A4%80_hwp_01.gif)
![[소방학]%20소방시설등의%20종류%20및%20적용기준_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%86%8C%EB%B0%A9%ED%95%99%5D%20%EC%86%8C%EB%B0%A9%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%93%B1%EC%9D%98%20%EC%A2%85%EB%A5%98%20%EB%B0%8F%20%EC%A0%81%EC%9A%A9%EA%B8%B0%EC%A4%80_hwp_02.gif)
![[소방학]%20소방시설등의%20종류%20및%20적용기준_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%86%8C%EB%B0%A9%ED%95%99%5D%20%EC%86%8C%EB%B0%A9%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%93%B1%EC%9D%98%20%EC%A2%85%EB%A5%98%20%EB%B0%8F%20%EC%A0%81%EC%9A%A9%EA%B8%B0%EC%A4%80_hwp_03.gif)
![[소방학]%20소방시설등의%20종류%20및%20적용기준_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%86%8C%EB%B0%A9%ED%95%99%5D%20%EC%86%8C%EB%B0%A9%EC%8B%9C%EC%84%A4%EB%93%B1%EC%9D%98%20%EC%A2%85%EB%A5%98%20%EB%B0%8F%20%EC%A0%81%EC%9A%A9%EA%B8%B0%EC%A4%80_hwp_04.gif)
[소방학] 소방시설등의 종류 및 적용기준 , [소방학] 소방시설등의 종류 및 적용기준공학기술레포트 , [소방학] 소방시설등의 종류 및 적용기준
소방시설등의 종류 및 적용기준
⑴ 소화기구
① 수동식소화기 또는 간이소화용구 : 연면적 33m2이상, 지정문화재, 가스시설, 터널
② 자동식소화기 : 아파트
⑵ 옥내소화전설비
① 연면적이 3000m2이상, 지하층, 무창층 또는 4층이상 인 것 중 바닥면적이 600m2이상인 층이 있는 것은 전 층
② 지하가중 터널의 경우 길이가 1000m 이상
③ 근린생활시설, 위락시설, 판매시설, 영업시설, 숙박시설, 노유자시설, 의료시설, 업무시설, 통신촬영시설, 공장, 창고시설, 운수자동차관련시설, 복합건축물로서 연면적이 1500m2이상 또는 지하층, 무창층 또는 4층이상 인 층 중 바닥면적이 300m2이상인 층이 있는 것은 전 층
④ 건축물의 옥상에 설치된 차고 또는 주차장으로서 바닥면적이 200m2이상
⑶ 스프링클러설비
① 문화집회 및 운동시설로서 아래에 해당하는 전층
㉮ 수용인원이 100인 이상
㉯ 영화상영관의 용도로 쓰이는 층의 바닥면적이 지하층 또는 무창층인 경우 500m2이상, 그 밖의 층은 1000m2이상
㉰ 무대부가 지하층, 무창층, 4층 이상 : 300m2이상
㉱ 무대부가 그 밖의 층 : 500m2이상
② 판매시설 및 영업시설
㉮ 3층 이하로서 바닥면적 합…(투비컨티뉴드 )